Προεπιλογή Απορια για τον Eliwell

1. Στο θεμα Συνδεσμολογία & πληροφορίες για τον eliwell IC 915/C
Προφανως μας δινει τις αλλαγες στις ρυθμισεις που πρεπει να κανουμε, αφηνοντας τις υπολοιπες στις default ρυθμισεις.

Στις Ηλεκτρονικές ρυθμίσεις μας δινει ρυθμιση :
ON1 : 1
OF1 : 0

Σε τι επιδρα αυτη η αλλαγη? (τα default ειναι ON1 : 0 και OF1 : 1 )

Απο πειραματισμο μου εχοντας τα ΟΝ1 OF1 ειτε με τη ρυθμιση του manual ειτε με του φορουμ, οι εξοδοι 1 και 2 μου εδειχναν παντα κυκλωμα στο πολυμετρο οταν η θερμοκρασια επεφτε απο το οριο που ειχα θεσει.

Υπ'οψην οτι απο το manual (σελ 2) διαβαζω αλλα δεν καταλαβαινω : (αν μπορεσει καποιος να εξηγησει απλα σε ενα οχι ηλεκτρολογο/ηλεκτρονικο οπως εγω)

"On1/On2 Controller start-up time if probe is faulty. If set to “1” with Oft at “0” the
controller is always on whereas if
Oft>0 it operates in duty cycle mode.
OF1/OF2 Controller shut-down time if probe is faulty. If set to “1” with Ont at “0”
the controller is always off whereas if Ont>0 it operates in duty cycle
mode."


2. Γιατι δεν χρειαζεται να αλλαξει αντιστοιχα και το ΟΝ2 OF2 (της ψυξης) απο 0,1 σε 1,0.
__________________
O delta66 δεν εχει καμια σχεση με επαγγελματα που αφορουν το ενυδρειο και δεν εξαρταται απο σπονσορες, επαγγελματιες και διαφημισεις.
Γραφει ελευθερα και ανεπηρεαστα την αποψη του και ευχαριστει το GAB που του δινει αυτη τη δυνατοτητα.
Απάντηση με παράθεση
  #2  
Παλιά 02-06-08, 07:05
Το avatar του χρήστη netblues
netblues Ο χρήστης netblues δεν είναι συνδεδεμένος
Nada
 
Εγγραφή: 02-05-2004
Περιοχή: ΧΟΛΑΡΓΟΣ
Μηνύματα: 6.302
Προεπιλογή

Αναφερεται στο πως συμπεριφερεται ο eliwell αμα χαλασει (αποσυνδεθει) το αισθητηριο..
Για ψυγεια ειναι χρησιμο, για ενυδρεια μαλλον οχι...
Απάντηση με παράθεση
  #3  
Παλιά 03-06-08, 13:08
Το avatar του χρήστη kifinas
kifinas Ο χρήστης kifinas δεν είναι συνδεδεμένος
Senior Member
 
Εγγραφή: 17-01-2003
Περιοχή: ΑΘΗΝΑ - Αγ. Δημήτριος -Μπραχαμι
Μηνύματα: 480
Αποστολή μηνύματος μέσω MSN στον/στην kifinas
Προεπιλογή

Αν συνδέσουμε ένα ψυκτικό με το eliwell και το βάλουμε να κλείνει όταν κατεβάζει την θερμοκρασία δεν θα έχει πρόβλημα το ψυκτικό που ενώ δουλεύει του σταματάμε την παροχή?
Απάντηση με παράθεση
  #4  
Παλιά 03-06-08, 14:28
Το avatar του χρήστη delta66
delta66 Ο χρήστης delta66 δεν είναι συνδεδεμένος
Professor
 
Εγγραφή: 29-09-2007
Περιοχή: Αθηνα
Μηνύματα: 19.360
Προεπιλογή

Παράθεση:
Αρχική Δημοσίευση από netblues Εμφάνιση μηνυμάτων
Αναφερεται στο πως συμπεριφερεται ο eliwell αμα χαλασει (αποσυνδεθει) το αισθητηριο..
Για ψυγεια ειναι χρησιμο, για ενυδρεια μαλλον οχι...
Δηλαδη, χρειαζεται να γινει αυτη η αλλαγη στη ρυθμιση ή οχι?
__________________
O delta66 δεν εχει καμια σχεση με επαγγελματα που αφορουν το ενυδρειο και δεν εξαρταται απο σπονσορες, επαγγελματιες και διαφημισεις.
Γραφει ελευθερα και ανεπηρεαστα την αποψη του και ευχαριστει το GAB που του δινει αυτη τη δυνατοτητα.
Απάντηση με παράθεση
  #5  
Παλιά 04-06-08, 14:31
orck Ο χρήστης orck δεν είναι συνδεδεμένος
Banned
 
Εγγραφή: 27-12-2006
Περιοχή: Π.Φαληρο
Μηνύματα: 1.052
Αποστολή μηνύματος μέσω MSN στον/στην orck Send a message via Skype™ to orck
Προεπιλογή

οχι, απλα φροντισε να τοποθετησεις με τετοιο τροπο τον αισθητηρα ωστε να μην αποσυνδεθει, κοπει η βγει απο το νερο
Απάντηση με παράθεση
  #6  
Παλιά 04-06-08, 16:22
Το avatar του χρήστη delta66
delta66 Ο χρήστης delta66 δεν είναι συνδεδεμένος
Professor
 
Εγγραφή: 29-09-2007
Περιοχή: Αθηνα
Μηνύματα: 19.360
Προεπιλογή

Μηπως λοιπον θα επρεπε να βαλει καποιος μια διεκρινιση στο αρθρο.
Συνδεσμολογία & πληροφορίες για τον eliwell IC 915/C
__________________
O delta66 δεν εχει καμια σχεση με επαγγελματα που αφορουν το ενυδρειο και δεν εξαρταται απο σπονσορες, επαγγελματιες και διαφημισεις.
Γραφει ελευθερα και ανεπηρεαστα την αποψη του και ευχαριστει το GAB που του δινει αυτη τη δυνατοτητα.
Απάντηση με παράθεση
  #7  
Παλιά 04-06-08, 16:57
orck Ο χρήστης orck δεν είναι συνδεδεμένος
Banned
 
Εγγραφή: 27-12-2006
Περιοχή: Π.Φαληρο
Μηνύματα: 1.052
Αποστολή μηνύματος μέσω MSN στον/στην orck Send a message via Skype™ to orck
Προεπιλογή

κατα την γνωμη μου, οχι
οταν κατι δεν αναφερεται θεωρειται οτι δεν το πειραζεις (και αυτο ισχυει σε ολα τα εγχειριδια)
το αρθρο πρεπει να ειναι κατανοητο και λιτο για να μπορουν ολοι να το διαβαζουν (οχι μονο οι πορωμενοι)


Παράθεση:
Αρχική Δημοσίευση από delta66 Εμφάνιση μηνυμάτων
Μηπως λοιπον θα επρεπε να βαλει καποιος μια διεκρινιση στο αρθρο.
Συνδεσμολογία & πληροφορίες για τον eliwell IC 915/C
Απάντηση με παράθεση
  #8  
Παλιά 05-06-08, 01:25
Το avatar του χρήστη netblues
netblues Ο χρήστης netblues δεν είναι συνδεδεμένος
Nada
 
Εγγραφή: 02-05-2004
Περιοχή: ΧΟΛΑΡΓΟΣ
Μηνύματα: 6.302
Προεπιλογή

Παράθεση:
Αρχική Δημοσίευση από kifinas Εμφάνιση μηνυμάτων
Αν συνδέσουμε ένα ψυκτικό με το eliwell και το βάλουμε να κλείνει όταν κατεβάζει την θερμοκρασία δεν θα έχει πρόβλημα το ψυκτικό που ενώ δουλεύει του σταματάμε την παροχή?
Ολα τα ψυκτικα ετσι σταματανε οταν "κοψει" ο θερμοστατης..
Τωρα αν υπαρχουν επιπλεον συστηματα που δεν πρεπει να χανουν ταση, τοτε στα chiller υπαρχει ειδικη βοηθητικη επαφη για την εντολή λειτουργιας
Απάντηση με παράθεση
  #9  
Παλιά 05-06-08, 04:26
Το avatar του χρήστη delta66
delta66 Ο χρήστης delta66 δεν είναι συνδεδεμένος
Professor
 
Εγγραφή: 29-09-2007
Περιοχή: Αθηνα
Μηνύματα: 19.360
Προεπιλογή

Παράθεση:
Αρχική Δημοσίευση από orck Εμφάνιση μηνυμάτων
κατα την γνωμη μου, οχι
οταν κατι δεν αναφερεται θεωρειται οτι δεν το πειραζεις (και αυτο ισχυει σε ολα τα εγχειριδια)
το αρθρο πρεπει να ειναι κατανοητο και λιτο για να μπορουν ολοι να το διαβαζουν (οχι μονο οι πορωμενοι)
Μηπως δεν εχεις καταλαβει?
Δεν ειναι θεμα πορωσης αλλα ζητημα ζωης και θανατου (των ψαριων).

Μιλαω για κατι που αναφερεται στο αρθρο να πειραχτει και τελικα απο τις απαντησεις καταλαβαινω οτι δεν πρεπει να πειραχτει σε ορισμενες περιπτωσεις.
Το ON1 πρεπει να παραμεινει 0 (default) και το ΟF1 να παραμεινει και αυτο 1 (default)

Το αρθρο λεει:
Παράθεση:
Ηλεκτρονικές ρυθμίσεις

Συνδέουμε την πρίζα στο ρεύμα και έχουμε:

HC1: H
HC2: C

NDT: Y (για να εμφανίζονται δεκαδικά ψηφία)
ON1: 1
OF1: 0
Υπενθυμιζω τι λεει το manual (προχειρη μεταφραση μου) :
On1/On2 χρονος ξεκινηματος ελεγκτη, εαν ο αισθητηρας ειναι ελαττωματικος.
Εαν ρυθμισετε σε «1» με το Oft ρυθμισμενο σε «0», ο ελεγκτης θα ειναι παντα "ανοιχτος" ενω εαν το Oft> 0 θα λειτουργει σε duty cycle mode.
OF1/OF2 χρονος κλεισιματος ελεγκτη, εαν ο αισθητηρας ειναι ελαττωματικος.
Εαν ρυθμισετε σε «1» με το Ont ρυθμισμενο σε «0», ο ελεγκτης θα ειναι παντα "κλειστος", ενω εαν το Ont> 0 θα λειτουργεί σε duty cycle mode.


Και καταλαβα με αυτη τη ρυθμιση που προτεινεται στο αρθρο οτι αν το ON1 = 1 και το OF1 = 0, αν "χαλασει" ή αποσυνδεθει ο αισθητηρας ο θερμαντηρας θα παει σε "κατασταση συνεχους λειτουργειας".
Αν ειναι ρυθμιζομενος εχει καλως, μονο αν τον εχουμε ρυθμισει σε λιγο πιο ψηλη θερμoκρασια απο τον eliwell.
Αν ομως καποιος δεν εχει ρυθμιζομενο θερμαντηρα, αυτος θα δουλευει συνεχεια και θα βρασει τα ψαρια.
Προσπαθω αν καταλαβες να πω οτι πρεπει να ειδοποιουνται αυτοι που δεν εχουν θερμαντηρα με θερμοστατη να προσεξουν αυτη τη ρυθμιση.

Εγω το ελυσα το προβλημα μου.
Θα κανω αυτη τη ρυθμιση που προτεινεται στο αρθρο αλλα θα ρυθμισω το θερμαντηρα μου μισο βαθμο πιο πανω απο τον eliwell (για να λειτουργει οταν του δινει εντολη) αλλα οχι πολυ πιο ψηλα σε ρυθμιση θερμοκρασιας, για να μη βρασει τα ψαρια αν αποσυνδεθει ο αισθητηρας και παει ο eliwell σε κατασταση συνεχους λειτουργειας.
__________________
O delta66 δεν εχει καμια σχεση με επαγγελματα που αφορουν το ενυδρειο και δεν εξαρταται απο σπονσορες, επαγγελματιες και διαφημισεις.
Γραφει ελευθερα και ανεπηρεαστα την αποψη του και ευχαριστει το GAB που του δινει αυτη τη δυνατοτητα.
Απάντηση με παράθεση
  #10  
Παλιά 05-06-08, 08:30
Το avatar του χρήστη Nik25
Nik25 Ο χρήστης Nik25 δεν είναι συνδεδεμένος
Senior Member
 
Εγγραφή: 14-05-2006
Περιοχή: Θεσσαλονίκη
Μηνύματα: 957
Προεπιλογή

Να δωσω και εγω μια βοηθεια καθως τις προαλλες που συνεδεα εναν elliwel εσπασα το κεφαλι να βρω γιατι δεν δουλευε και εδειχνε θερμοκρασια 120 βαθμους.Στην αρχη λεω οκ θα ειναι χαλασμενο το ηλεκροδιο.Ελα ομως που δεν ηταν...Στην επιλογη CNF-->H00-->NTC επιλεγουμε NTC MONO αν εχουμε το πλαστικο ηλεκτροδιο.Για οσους εχουν το μεταλλικο επιλεγουμε την αλλη επιλογη (δεν την θυμαμαι τωρα)
__________________

www.dreamwaters.gr
Απάντηση με παράθεση
Απάντηση στο θέμα


Συνδεδεμένοι χρήστες που διαβάζουν αυτό το θέμα: 1 (0 μέλη και 1 επισκέπτες)
 

Δικαιώματα - Επιλογές
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is σε λειτουργία
Τα Smilies είναι σε λειτουργία
Ο κώδικας [IMG] είναι σε λειτουργία
Ο κώδικας HTML είναι εκτός λειτουργίας

Που θέλετε να σας πάμε;

Παρόμοια Θέματα
Θέμα Δημιουργός Forum Απαντήσεις Τελευταίο Μήνυμα
απορια για betta. . . TIGER14 Bettas 23 05-09-07 12:56
Ερώτηση για το status του Eliwell 915c gaslan Εξοπλισμός - Τεχνολογία Γλυκού νερού 4 20-07-07 00:37
Συνδεσμολογία & πληροφορίες για τον eliwell IC 915/C Liolios Εξοπλισμός - Τεχνολογία Γλυκού νερού 1 17-05-07 11:26
απορια για πετρες marios400 Αρχάριοι γλυκού νερού 5 10-09-06 09:27