#1
|
||||
|
||||
![]()
Εδώ και 2 μέρες έβαλα σε λειτουργία τον Controler η συνδεσμολογία γενικά απλή και κανένα πρόβλημα σε θέμα καλωδίων. Το μόνο πρόβλημα το είχα στην ρύθμιση για το πότε να ανοίγει η κάθε πόρτα. Τελικά μετά από πολλούς πειραματισμούς (πάντα με 12 άκακα volt) μπήκαν όλα σε λειτουργία. Πλέον όταν η θερμοκρασία ανέβει πάνω από 26 βαθμού μπαίνουν σε λειτουργία οι ανεμιστήρες οι οποίοι σταματάνε μόλις φτάσει στους 25.Όταν πέσει κάτω από 24 μπαίνει ρεύμα ο θερμαντήρας μέχρι η θερμοκρασία να επανέρθει στους 25.
Το όλο σύστημα έχει μια ανοχή 2 βαθμών για να υπάρχει σωστή λειτουργία ανάμεσα σε ψύξη θέρμανση. Παραθέτω και ένα αρχείο με οδηγίες ρυθμίσεων για τους eliwell ![]() Αν θέλετε μπορώ να κάνω και αναλυτική παρουσίαση της όλης κατασκευής
__________________