SOS!!!!! ΠΡΟΒΛΗΜΑΑΑΑ με stc 1000
7 Συνημμένο(α)
Ποβλημα με stc 1000. Εχω κανει την εγκατασταση του stc 1000 εχω βαλει θερμοκρασια στο F1 25 c και στην F2 0,3. Η θερμοκρασιου του ενυδρειου ειναι 26,7 αλλα δεν δινει ρευμα στις εξοδους του cooling, καμια ιδεα για το τι φταίει????
|
Τη συνδεσμολογια δες αν εκανες σωστα και αν ειναι καρφωμενα τα ανεμιστηρακια στην ψυξη.
|
ριξε μια ματια εδω,και κοιτα τη συνδεσμολογια σου!
|
αν βλεπεις στις τελευταιες εικονες δεν εχει ρευμα στις εξοδους καθολου, στις εξοδους του cooling, κανονικα αφου εχει ρευμα η συσκευη και δουλευει το cooling θα επρεπε να εχει ρευμα στις εξοδους
|
η συνδεσμολογια ειναι εντελως λαθος.ο stc στην ουσια ειναι ρελε μην περιμενεις να δεις ρευμα εκει νικο.
|
εχετε δικιο, ειναι εντελως λαθος!!!!!
σορρυ και ευχαριστω, θα επανερθω αν εχω καποιο προβλημα αφου το φτιαξω σωστα ------------------------- Δουλευει τελεια, αψογο συστημα το λατρευω!!! |
Όλες οι ώρες είναι GMT +2. Η ώρα τώρα είναι 18:31. |
Forum engine powered by : vBulletin Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright 2000-2016 Greek Aquarists Board