christosvn 19-01-10 10:33

συνδεσμολογια eliwell
 
Καλημερα σε ολους,ξερετε τη συνδεσμολογια για το eliwell ic902? Πως συνδεεται ο θερμοστατης με τον controller? Το μονο που εχω κανει ειναι να τον βαλω στην πριζα..Ξερει κανεις τι να κανω??

panospkk 19-01-10 12:19

τσέκαρε το παρακάτω λινκ φίλε μου
http://www.aquatek.gr/vb/showthread.php?t=15378
Οταν συνδέσεις τα καλώδια στις εισόδους του eliwell μην αφήσεις πολύ τα καλώδια γυμνά, γιατί αν ενωθούν θα γίνει βραχυκύκλωμα. Κόψτα σύριζα και βάλτα μέσα στις εισόδους. Στο αναφέρω γιατί μου συνέβη, δεν είμαι και άσσος στα ηλεκτρολογικά αλλά προσπαθώ.

Lucas123 19-01-10 13:05

http://www.frostechnic.com/new%20eli...ers/IC_902.pdf

christosvn 19-01-10 16:35

πρωτα απ'ολα,ευχαριστω και τους 2!
2)Νομιζω οτι αυτο που μου εστειλες πανο ειναι για τον 915 και οχι για τον 902 (ευχαριστω παντως οπως και να εχει)
3)Στο λινκ του θωμα κατω-κατω δεξια εχει μια εικονα και δειχνει το σχεδιο για τον 902 με 220V..Κατι δειχνει εκει μεταξυ θεσης 1-2 αλλα δεν καταλαβαινω..Ξερει κανεις να μου πει?? Μονο το 6-7 ειναι το ρευμα και το 8-9 το αισθητηριο..
Και παλι ευχαριστω ρε παιδια!

almost 19-01-10 18:54

Λέει ότι έχει ένα εσωτερικό ρελέ με 2 επαφές, την 2 και την 3.

Όταν δεν έχει ρεύμα, η επαφή 2 είναι η επαφή 1 ενώ όταν έχει ρεύμα η επαφή 3 είναι η επαφή 1 (στο σχέδιο, το μαύρο διαγώνιο που ακουμπάει στο κυκλάκι πάνω στην επαφή 2 είναι διακόπτης που όταν περάσει ρεύμα θα αλλάξει θέση και θα πάει δεξιά να ακουμπάει στο κυκλάκι πάνω από το 3).

1 - 2 N.C. regulator relay output = Normally Closed relay output = Η επαφή του ρελέ του eliwell που κανονικά είναι κλειστή, κλείνει κύκλωμα, όταν ο elliwel δεν διαρρέεται από ρεύμα.

1 - 3 N.O. regulator relay output - Normally Open relay output - η επαφή του ρελέ του elliwel που κανονικά είναι ανοιχτή, κλείνει κύκλωμα όταν ο elliwel διαρρέεται από ρεύμα.