προβλημα με milwaukee sms 122
γεια χαρα ρε παιδια πηρα σημερα τον κοντρολερ sms 122 και δε μπορω να το ρυθμησω ανοιγει την ηλεκτροβανα οταν αναβει το alarm ενω κανονικα δεν επρεπε να την κλεινει ????? τι γινετε ξερει καποιος ??????
|
οταν χτυπαει το alarm σημαινει οτι εχει περαση το οριο set pointκαι πρεπει να ανοιξη η βαλβιδα για να περαση co2 να πεση ph στο οριο που υπαρχη και θα κλειση η βαλβιδα
|
Τώρα έχω 6,8 και δεν έπρεπε να την έχει ανοιχτή την ηλεκτροβάνα και όταν πέσει στο 6,5 να την κλείσει?
|
ποσο ειναι το set pointκαι ποσο το diferetial? πρεπει να δεις ποσο ειναι δηλαδη αν λεει 0.20 ενοει οτι ανοιγη στο 6.7 και κλεινη στο 6.5 κανονικα την διαφορα πρεπει να τη βαλεις στο 0.05 θα ανοιγη στο 6.55 και κλεινη στο 6.45 ελπιζω να βοηθεισα λιγο
|
Όλες οι ώρες είναι GMT +2. Η ώρα τώρα είναι 04:51. |
Forum engine powered by : vBulletin Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright 2000-2016 Greek Aquarists Board