Greek Aquarist's Boards - Φόρουμ συζητήσεων γιά το χόμπυ του Ενυδρείου

Greek Aquarist's Boards - Φόρουμ συζητήσεων γιά το χόμπυ του Ενυδρείου (http://www.aquatek.gr/vb/index.php)
-   Εξοπλισμός - Τεχνολογία Γλυκού νερού (http://www.aquatek.gr/vb/forumdisplay.php?f=19)
-   -   Ρυθμίσεις Eliwell IC915 (http://www.aquatek.gr/vb/showthread.php?t=12793)

nekcharis 27-07-06 18:27

Ρυθμίσεις Eliwell IC915
 
Παιδιά τα φώτα σας.
Κάτι δεν κάνω καλά γιατί δεν δουλεύει. Ενώ δείχνει θερμοκρασία, και ενώ ακούγεται και φαίνεται το alarm όταν ανοίγει/κλείνει μία έξοδος, εντούτοις δεν δείνει ρεύμα στις εξόδους. ΓΙΑΤΙ;;;;;
Αυτές είναι οι ρυθμίσεις που του έχω:
SP1=29
re1:
HC1=C, db1=1, df1=1, HS1=140, LS1=-50, dn1=1, do1=0, di1=0, de1=0, on1=0, of1=1

SP2=27.0
re2:
HC2=H, db2=1, df2=0.2, HS2=140, LS2=-50, dn2=1, do2=0, di2=0, de2=0, on2=0, of2=1

dis:
LOC=n, PA1=0, ndt=y, CA1=0, dro=C

cnf:
H00=ptc, HO1=o, H10=0, rel=10, tab=51

netblues;;;;

ΥΓ: Για αυτόματη προσθήκη νερού έχω έναν κυκλοφορητή 600l/h. Τί φλοτέρ να βάλω; Κάποιον συγκεκριμένα που να βάλω πάνω του τον κυκλοφορητή;

netblues 28-07-06 08:13

Δεν κανεις και κανενα σχεδιαγραμμα πως το εχεις συνδεσςι μπας και καταλαβουμε. Για τα settings υπαρχουν πιο "αρμοδιοι" εδω μέσα..
Ηλεκτρικο Φλοτερ στην ελληνικη αγορα δεν εχω εντοπισει σε λογικη τιμή.
Οτι και αν βαλεις παντως πρεπει να συνδιαστει με τιμερ μεγιστης διαρκειας παροχής για να αποφυγεις τις πλυμμηρες..

george 28-07-06 08:51

Tο εγχειρίδιο οδηγιών :
http://www.invensyscontrolseurope.co...100eng1102.pdf

nekcharis 30-07-06 17:26

Παράθεση:

Αρχική Δημοσίευση από netblues
Δεν κανεις και κανενα σχεδιαγραμμα πως το εχεις συνδεσςι μπας και καταλαβουμε.

Υπάρχουν νούμερα από 1 έως 10. Στο 8+10 έχω συνδέσει το αισθητήριο. Στο 1+3 έχω βγάλει πρίζα, καθώς και στο 4+5, ενώ στο 6+7 έχω το ρεύμα.
Μήπως δεν πρέπει να βγάλω πρίζα κατευθείαν αλλά πρέπει να κάνω κάτι άλλο; Δοκιμαστικά είχα συνδέσει ανεμηστηράκι στην πρώτη έξοδο αλλά δεν έπαιξε, το δοκίμασα και στην δεύτερη...και πάλι τα ίδια!
Όσον αφορά το εγχειρίδιο, το ίδιο έχει και η συσκευασία.
Απλά, ζητάω από κάποιον, αν δεν του είναι κόπος, να ποστάρει τις δικές του ρυθμίσεις μήπως δεν έχω κάτι σωστό. Εκτός και εάν είναι οι πρίζες!!!

klaz 30-07-06 18:08

you have a pm.....;););)

nekcharis 06-08-06 18:18

Το πρόβλημα δε λύθηκε. Κανείς συνχομπίστας για να βοηθήσει; Έχει κανείς παραμέτρους να μου δώσει; Πάει το καλοκαίρι και εγώ δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμη!!!:smt104

lasal 07-08-06 07:43

Παράθεση:

Αρχική Δημοσίευση από nekcharis
Το πρόβλημα δε λύθηκε. Κανείς συνχομπίστας για να βοηθήσει; Έχει κανείς παραμέτρους να μου δώσει; Πάει το καλοκαίρι και εγώ δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμη!!!:smt104

Ωραία ας το λύσουμε τότε
Το θέμα είναι το ΠΩΣ έχεις βάλει την καλωδίωση και που εχεις συνδέση τι!!
Μονον απο τα νούμερα δεν μπορεί εύκολα να καταλάβει κάποιος την σύνδεση.
Με τις παραμέτρους που εχεις αυτήν την στιγμή εισαι οκ για την ώρα.
Ομως ας ασχοληθούμε μόνον με την SP1
Κάνε το SP1=26,2
Κάνε το df1=0,2
Κάνε το HS1=30
Κάνε το LS1=20

Στο 8 & 10 σωστά μπήκε το probe
Στο 6 & 7 σωστά δίνεις 220V
Προσοχή τώρα
Γεφυρώνεις το 2 & 6
Ναι σωστά διάβασες το 6
Τώρα για να λειτουργήσεις μια οποιαδήποτε συσκευή 220V θα πάρεις απο το 1 & 7.
Βάλε ενα θυληκό σούκο στο 1 & 7 και θα πάρεις 220V
Ή να συνδέσεις εναν μετασχηματιστή.
Ετσι οπως ειναι τώρα θα δουλέψει το SP1.
Ξέρω πως ειναι λίγο μεσοβέζικη λύση όμως ετσι θα δουλέψει 100%
Η τελική εικονα θα είναι να εχεις στο 6 & 7 τέσσερα καλώδια.
Καλό θα ήταν να τα γανώσεις με κολλητήρι.
Η συνδεσμολογία είναι σωστή.
Αν δεν θέλεις να βάλεις 4 καλώδια στο 6 & 7 τότε θα πρέπει να πάρεις απο το σούκο που αυτό παραπέμπει σε άλλη συνδεσμολογία.
Αν καταλάβεις την συνδεσμολογία που σου πρότεινα τότε μπορείς να την βελτιώσεις.
Οτι κάνεις κάντο με προσοχή γιατί εδώ εχεις 220V
Αν κάποιος έχει άλλη λύση καλύτερη ας την πει.
Καλή επιτυχία.
ΥΓ.
Μπορείς να βάλεις και μια κλέμμα για τα 4 καλώδια.
Αυτήν που πρέπει να ξεχάσεις ειναι την 3
Μην ξεχάσεις οτι η συσκευή ΔΕΝ διανέμει (κλείνει κύκλωμα) εσωτερικά τα 220V που εχεις δώσει στο 6 & 7
Ισως εδώ μπερδεύονται πολλοί (και την 3 που δουλεύει σαν NOT).
Παράθεση:

Αρχική Δημοσίευση από george
Tο εγχειρίδιο οδηγιών :
http://www.invensyscontrolseurope.co...100eng1102.pdf

Η αρίθμηση στο σχέδιο του pdf αρχείου δεν συμφωνεί με την πραγματικότητα

lasal 07-08-06 09:17

3 Συνημμένο(α)
Και τρία βοηθητικά σχέδια
Πιστεύω οτι αρκούν.
;)

nekcharis 07-08-06 18:04

Παράθεση:

Αρχική Δημοσίευση από lasal
Ετσι οπως ειναι τώρα θα δουλέψει το SP1.

:smt041 :smt041
Τουλάχιστον έχω σε ΣΩΣΤΗ λειτουργία το ανεμιστηράκι!!!!

Με την SP2 τί γίνεται;;;;; Μήπως πρέπει να ενώσω πάλι με την 6 ή 7;

lasal 07-08-06 22:29

1 Συνημμένο(α)
Παράθεση:

Αρχική Δημοσίευση από nekcharis
:smt041 :smt041
Τουλάχιστον έχω σε ΣΩΣΤΗ λειτουργία το ανεμιστηράκι!!!!

Με την SP2 τί γίνεται;;;;; Μήπως πρέπει να ενώσω πάλι με την 6 ή 7;

Στην 7 είτε απο τον κοντρόλερ είτε απο το σουκο, και το άλλο φυσικά.
Η ποιο απλουστευμένη σύνδεση και για τα δύο SP ειναι στην παρακάτω εικόνα.
Η μόνη διαφορά ειναι οτι εχει παραπάνω καλώδια.
Με τις γέφυρες γλυτώνεις μερικά. ;)

netblues 08-08-06 08:31

Save as gif δεν διαθετει το καταστημα? :D

lasal 08-08-06 13:13

Παράθεση:

Αρχική Δημοσίευση από netblues
Save as gif δεν διαθετει το καταστημα? :D

Ουτε σε jpg τα σώζει :smt088

netblues 08-08-06 13:15

Θα ναι sponsored by ADSL provider σιγουρα..
:D:D


Όλες οι ώρες είναι GMT +2. Η ώρα τώρα είναι 20:47.

Forum engine powered by : vBulletin Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright 2000-2016 Greek Aquarists Board

Page generated in 0,02526 seconds with 11 queries