Πρόβλημα με STC-1000!!!
Χθές το απόγευμα που γύρισα σπίτι με το που μπήκα έριξα μια ματιά στο ενυδρείο(κλασικά),κοιταω τον STC-1000 κ τρελάθηκα...42 βαθμους!!!!(ενταξει λέω θα φάμε ψαρόσουπα σήμερα)Βάζω το χέρι στο νερό αλλα τελικά η θερμοκρασία ηταν normal,έβαλα κ θερμόμετρο για επιβεβαίωση.
Εβγαλα τον sensor απο το νερο,δεν έπεφται κατω απο 40..μεχρι κ 50 πήγε. Τι κάνω τώρα???Παραγγελία καινούργιου STC-1000??Μήπως φταίει μόνο ο sensor??κ αν ναι που μπορώ να βρώ άλλον??? Ο sensor είναι μεταλλικός. |
μεταλλικος ειναι;:o
για βαλε καμια φωτογραφια να δουμε... υπαρχουνε σενσορες να βρεις και εδω.δε θυμαμαι διυεθυνση,αλλα νομιζω καπου στο ρεντη ειναι.(η εταιρια που φερνει τους elliwel) καποιος θα τη θυμαται και θα το γραψει σιγουρα. |
εχω εγω εναν που καθετε... αν μενεις κοντα ελα να τον παρεις...
|
Μάλλον τα έπαιξε το controller και εμένα μου έκανε restart πριν λίγο καιρό και πήγα σε καινούργιο.
|
αν θυμηθει καποιος που βρισκουμε σενσορες ας το αναφερει θα ειναι χρησιμο πιστευω!!;)
|
1 Συνημμένο(α)
Λέτε να είναι ο σενσορες???
------------------------- Παράθεση:
------------------------- Παράθεση:
------------------------- Παράθεση:
|
Παράθεση:
|
Παράθεση:
|
Τον σένσορα δεν τον άλλαξα έβαλα τον παλαιό, έχω έναν καινούργιο που μου περισσεύει
|
Παράθεση:
|
Σου έστειλα
|
Παράθεση:
Διεύθυνση: Πειραιώς 139 Αθήνα Τ.Κ.: 11854 Τηλέφωνα: 210-3451001 210-3453641 210-3453176 210-3458533 Ζηταμε τον μαυρο πλαστικο αισθητηρα NTC 10ΚΩ για τον eliwell 2,5 ευρω Καθε δυο χρονια το αργοτερο τον αλλαζουμε (γιαυτο παρνουμε μερικους να εχουμε) ΥΓ1 Δεν εγινε σουπα γιατι ο αιθητηρας εδειχνε πιο πανω (42C) απο οτι ειναι πραγματικα (πχ περιπου 24 αυτην την εποχη ειναι η θερμοκρασια δωαμτιου)) και ετσι δεν εδινε εντολη να αναψει ο θερμαντηρας. Αν ηταν συνδεδεμενα ανεμιστηρια ομως, θα το εκανε παγωτο το ενυδρειο. ΥΓ2 Οσοι εχετε πανω απο δυο χρονια σε λειτουργια τον αισθητηρα, να τσεκαρετε και με αλλα θερμομετρα τη θερμοκρασια, ετσι ωστε να τον αντικαταστησετε αν πρεπει. |
Παράθεση:
|
Παράθεση:
------------------------- Παράθεση:
|
Παράθεση:
|
Παράθεση:
Φαντάζομαι όμως ότι θα έχει ακριβώς την ίδια λειτουργία... Μίσω να βγάλω φωτό να μου πείτε... |
Παράθεση:
http://www.aquatek.gr/vb/showthread....427&page=2/#57 |
3 Συνημμένο(α)
ιδου
|
Mιας εξοδου ειναι, ετσι? Ψυξη ή θερμανση.
|
Παράθεση:
|
Ενα απο τα δυο βγαζει, απ' οτι βλεπω. Αριστερα θα ειχε ενδειξει "cool" και "heat" αν ηταν διπλης εξοδου και οχι "set" και "work".
Δες και πως συνδεεται εδω (μην ακουσεις εμενα στη συνδεσμολογια, αλλα τους ειδικους :D). |
Παράθεση:
|
Παράθεση:
μήπως δε μπορεί να σηκώσει ανεμιστηρακια η θερμαντήρα?? |
Παράθεση:
Αλλά θέλει προσοχή στις θέσεις 1 & 2. Στη θέση 1 θα βάλεις τη φάση από 220V , τη θέση 2 θα τη δώσεις στον ένα ακροδέκτη από τον θερμαντήρα, και στον άλλο ακροδέκτη του θερμαντήρα θα βάλεις το ουδέτερο |
Παράθεση:
|
Παράθεση:
Δεν είναι και τόσο πρόβλημα, απλά στις αλλαγές των εποχών θα αλλάζεις συνδεσμολογία και προγραμματισμό |
Αν δε βρείς άκρη έχω ένα τέτοιο σαν αυτο που είχες με 1 επαφή στα 5Α στείλε πμ αν σε βολεύει η περιοχή μου.
|
Σ'ευχαριστώ πολυ Τάκη(με εχεις βοηθήσει σε πολλά θέματα)!!!!
slight ακόμα δε ξέρω τι θα κάνω....σκέφτομαι να πάρω κατεθυείαν τον stc-1000 για να ξεμπερδέυω. |
Παράθεση:
ολη η ουσια στη χρηση controller ειναι οτι βοηθαει στη σταθεροτητα της θερμοκρασιας. ρυθμιζεις εσυ και ελεγχει αυτος το ποτε χρειαζεται ζεστη η κρυο.(θερμαντηρας-ανεμιστηρακια για ψυξη) αν δεν σου δινει αυτα η συσκευη δεν εχει νοημα,τσαμπα ρευμα καιει. βαζεις ενα απλο ψηφιακο η αναλογικο θερμομετρο για να βλεπεις την θερμοκρασια:D |
επειδη τον εχω και αυτον τον κοντρολερ, μια χαρα δουλεια κανει για ψυξη....
|
ναι για ψυξη κανει.και για θερμανση κανει.
αλλα αν δεν εχει δυο καναλια εξοδου να ελεγχει και τα δυο ακρα ταυτοχρονα(θερμανση-ψυξη)τοτε δεν προσφερει σταθεροτητα. το καλοκαιρι μπορει να χρειαστει θερμανση(σε εκτακτες περιπτωσεις πχ μια ασυνηθιστα κρυα μερα-σπανιο αλλα μπορει να συμβει) και το χειμωνα μπορει να χρειαστει ψυξη αν εχει πολυ ζεστη το σπιτι λογω καλοριφερ κλπ.μου εχει τυχει πολλες φορες να αναψουν τα ανεμιστηρια με θερμοκρασια "μειων" εξω. ο απλος(με τη μια εξοδο) θα προσφερει ασφαλεια σε περιπτωση που χαλασει ο θερμοστατης του θερμαντηρα,αλλα σταθεροτητα στη θερμοκρασια δεν μπορει να προσφερει. γιαυτο το λεω;) |
Παράθεση:
τον χειμωνα για να χρειαστει ψυξη πρεπει να ανεβει η θερμοκρασια του σπιτιου 27 βαθμους τουλαχιστον(δεν πιστευω να τα δουλευεις πιο χαμηλα)αν εχεις τετοια θερμοκρασια παρε ενα τηλ να ερθω για καφε να ζεστανω το κοκκαλακι μου τον χειμωνα:D αντιστοιχα και το καλοκαιρι, ποσο να πεσει η θερμοκρασια του ενυδρειου? |
καλα δεν ειπα οτι δουλευουνε φουλ τα ανεμιστηρια το χειμωνα η ο θερμαντηρας το καλοκαιρι:D
ειπα οτι μπορει να χρειαστει. εχει τυχει χειμωνιατικο απογευμα εδω μεσα στο δωματιο που ειναι ολα κλειστα και δουλευει και ο υπολογιστης ολη μερα να ανεβασει θερμοκρασια και να αναψουνε τα ανεμιστηρια για ενα δεκαλεπτο. δε λεω οτι συμβαινει συνεχεια,αλλα μπορει να χρειαστει. και μαλιστα αυτο μου ειχε συμβει σε ενυδρεια 180 και 240 λιτρα.αν ειναι αρκετα μικροτερο το ενυδρειο ειναι ακομα πιο πιθανο. γιαυτο λεγεται κοντρολερ,γιατι κοντρολαρει τη θερμοκρασια ωστε να ειναι σταθερη.αλλιως ποιο το οφελος του να εχεις κοντρολερ?για να βλεπεις τη θερμοκρασια? βαζεις θερμομετρο με 4 ευρω:D επισης δεν εχουν ολοι το ιδιο κλιμα που εχουμε εμεις στην αθηνα. αν το εχεις το ενυδρειο σε εξοχικο η μενει καποιος σε χωριο,φτανει κατι δεκαρια το απογευμα ανετα η θερμοκρασια ακομα και το καλοκαιρι. δεν εχει καθε μερα καυσωνα:D |
Αν έχουμε πάρει από το ebay ελεγκτή θερμοκρασίας τύπου STC 1000 και είναι με μεταλλικό αισθητήριο μπορούμε απλά να του κάνουμε μια επάλειψη με εποξική κόλλα η ρητίνη. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα διαβρωθεί.
|
Παράθεση:
Σε νορμαλ καταστασεις (οπως οι θερμοκρασιες που εχουμε εδω) κατα την αποψη μου (που εχει δημιουργηθει απο μελετη , πειραματισμους και παρατηρηση στις θερμοκρασιες, για καποια χρονια) δεν χρειαζεται τοσο η ταυτοχρονη ψυξη και θερμανση. Αυτο ισχυει ομως μονο οταν ακολουθουμε κι εμεις τις εποχες στις θερμοκρασιες των ενυδρειων και το ενυδρειο δεν ειναι πολυ μικρο για να επηρεαζεται αποτομα απο τη διαφορα θερμοκρασιας χωρου και νερου ενυδρειου, που μπορει να δημιουργηθει μεσα στο 24ωρο. (πχ θερμοκρασιας μερας και νυχτας) Αυτο το κανω γιατι προτιμω να εχει μια ομαλη αποκλιση 1-2C μεσα στο 24ωρο, συμφωνη με την θερμοκρασια χωρου, παρα τοσο σταθερη, πχ 0.3C οπως με τον controller. Και αυτο (το πλεονεκτημα κατα την αποψη μου) δεν μπορω να το εχω σε αλλες εποχη (πχ χειμωνα), αφου αν ρυθμισω μεγαλυτερη αποκλιση στον κοντρολερ για να εχω την ομαλη αποκλιση των 1-2C μεσα στο 24ωρο που θελω,θα ανεβοκατεβαινει πιο αποτομα μεσα στο 24ωρο η θερμοκρασια, λογω διαφορας θερμοκρασιας ενυδρειου και χωρου. |
Παράθεση:
|
συμφωνω οσον αφορα κυριως το καλοκαιρι, που η θερμοκρασια(στην αθηνα)
ειναι πιο σταθερη σε γενικες γραμμες αποτι το χειμωνα.μπορει το μεσημερι να εχει 35 και το βραδι να φτανει 25.οποτε στο ενυδρειο ειναι σχετικα ευκολο να κρατησεις θερμοκρασια στους 27-28(αναλογα και τα ψαρια) αλλα το χειμωνα δεν ειναι το ιδιο,οπου μπορει το καλοριφερ στο σπιτι να δουλευει μονο για ενα 8ωρο η λιγοτερο.(η και περισσοτερο) θελω να πω,το καλοκαιρι μπορει να εβγαζα το θερμαντηρα απτην πριζα τελειως,αλλα δε θα εκανα το ιδιο κ με τα ανεμιστηρια το χειμωνα.αυτα θα τα αφηνα ωστε αν χρειαστει,να δουλεψουνε. αλλα και το καλοκαιρι ακομα αν εφευγα διακοπες,το θερμαντηρα θα τον ξαναεβαζα στην πριζα γιατι δεν ξερεις τι θα συμβει ενδιαμεσα. και παλι ξαναλεω,δεν εχουν ολοι το κλιμα της αθηνας.ουτε ολα τα σπιτια την ιδια μονωση.για την διαφορα θερμοκρασιας των εποχων και μεταξυ μερας και νυχτας συμφωνω,αλλα αυτο μπορεις να το κανεις εχοντας και τις δυο συσκευες πανω ρυθμιζωντας καταλληλα που θα ανοιγει ο θερμαντηρας και που θα κλεινει απτον κοντρολερ. δε λεω οτι ειναι απαραιτητο να γινεται ετσι,απλα αυτο εκανα εγω και το θεωρω πιο "ασφαλες" σε περιπτωση που πιασει βοριας κ πεσει η θερμοκρασια ξαφνικα. |
Παράθεση:
|
Παράθεση:
|
ίσως να μην βοηθάει τη δεδομένη στιγμή αλλά κάποια στιγμή μπορεί να φανεί χρήσιμο..για να δούμε αν έχει βλάβη ο αισθητήρας του κάνουμε θερμικό σοκ..δηλαδή τον βουτάμε σε καυτό νερό και απευθείας σε παγωμένο..αν ευθύνεται αυτός για λίγα λεπτά θα δουλέψει σωστά... ;)
το χρησιμοποιούμε μόνο για να επιβεβαιώσουμε τη βλάβη και όχι σαν τρόπο λειτουργελιας |