Greek Aquarist's Boards - Φόρουμ συζητήσεων γιά το χόμπυ του Ενυδρείου

Greek Aquarist's Boards - Φόρουμ συζητήσεων γιά το χόμπυ του Ενυδρείου (http://www.aquatek.gr/vb/index.php)
-   DIY . Φτιάχτο μόνος σου (http://www.aquatek.gr/vb/forumdisplay.php?f=28)
-   -   Συστημα ψυξης θερμανσης ενυδριου (http://www.aquatek.gr/vb/showthread.php?t=30300)

netblues 28-05-09 14:47

Θα ειχε ενδιαφερον να υπολογισει κανεις και την ψυκτικη ισχυ που χρειαζεται για να ψυχθει το ενυδρειο τελικα..
Σιγουρα ειναι αρκετα παραπανω απο οσο χρειαζεται για να θερμανθει, αλλα ΠΟΣΟ?

sifnos 28-05-09 15:03

Παράθεση:

Αρχική Δημοσίευση από netblues (Μήνυμα 357813)
Θα ειχε ενδιαφερον να υπολογισει κανεις και την ψυκτικη ισχυ που χρειαζεται για να ψυχθει το ενυδρειο τελικα..
Σιγουρα ειναι αρκετα παραπανω απο οσο χρειαζεται για να θερμανθει, αλλα ΠΟΣΟ?

ειναι κλασσικη περιπτωση πουλαω οτι να ναι και βαλε μεγαλυτερο να εισαι μεσα.τωρα το ποσο καιει δε βαριεσαι ο αγοραστης πληρωνει:D

την ισχυ του μηχανιματος θα μας την πει ο κατασκευαστης αλλιως την βρησκουμε αν ξερουμε ορισμενες τιμες του συστηματος(ισχυ συμπιεστη διαστασεις ατμοποιητη και σταγκαλιστικης η πιο ευκολα αν παρουμε μερικες μετρησεις στο κανονικο σημειο λειτουργιας του μηχανιματος)
τψρα το ποσο χρειαζεται ειναι απλο να υπολογιστει. πρεπει το μηχανιμα να διαχειριστει ενα φορτειο το οποιο ειναι ισο με Q=m cp dT (μεσα σε αυτο θα βαλεις τη θερμοκρασια τη δυσμενεστερη ημερα του χρονου που στατιστικα ειναι 21 ιουλιου σε οτι αφορα το εξωτερικο περιβαλον και τη θερμοκρασια που φτανει το νερο με φουλ φωτο περιοδο) μετα θα υπολογισεις ποσο γρηγορα θελεις να κατεβαινει ενα βαθμος κελσιου στο νερο και θα επιεξεις τα καταληλα κοματια και θα φτιαξεις το τσιλλερ.Σε λιγο καιρο θα το εχω τελειωμενο(μου λειπουν μερικα ευρα...:smt065)

kostasagk 28-05-09 15:05

1 Συνημμένο(α)
Παράθεση:

Αρχική Δημοσίευση από netblues (Μήνυμα 357810)
3/4 του ιππου ειναι η ηλεκτρική ή η ψυκτική ισχυς?


Οπως εγραψα και πιο πανω απο ιππο μετατρεπεται σε οτι θελεις επειδη ο κοσμος ξερει η μαλλον ακουει την ψυξη σε ΒΤU για παραδειγμα λεμε ενα κλιματιστικο οτι ειναι 9000BTU αρα 2637W η 2267KCAL Μορεις να δεις τον πινακα απο το zip.

kostasagk 28-05-09 15:09

Παράθεση:

Αρχική Δημοσίευση από kostasagk (Μήνυμα 357820)
Οπως εγραψα και πιο πανω απο ιππο μετατρεπεται σε οτι θελεις επειδη ο κοσμος ξερει η μαλλον ακουει την ψυξη σε ΒΤU για παραδειγμα λεμε ενα κλιματιστικο οτι ειναι 9000BTU αρα 2637W η 2267KCAL Μορεις να δεις τον πινακα απο το zip.

επισης υπαρχει ο παρακατω τυπος για υπολογισμο


http://www.tsamisaquarium.gr/Selides/5tee/psyksi2.htm

sifnos 28-05-09 15:15

το BTU ειναι το αγγλοσαξονικο συστημα μετρησης που εχουμε κρατησει για ποιο λογο δεν εχω καταλαβει και το χρησιμοποιουμε σε κλιματιστικες συσκευες κυριως και σπανια σε μεγαλα βιομηχανικα ψυγεια.σε ιππο μετραμε την ισχυς του συμπιεστη. στα σπλιτακια που εχουμε σπιτι μας εχουν μελετηθει να εχουν ενα ψυκτικο κυκλο ο οποιος να μπορει να παραλαβει φορτια τα οποια ειναι ισα με τοσα kW ή BTU. αυτο δε σημαινει πως μετατρεποντας το ποσο αυτο σε ιππους εχεις την ισχυς του συμπιεστη ουτε το αντιθετο. αυτο συμβαινει γιατι τα δυο διαθορετικα στοιχεια δουλευουν σε διαφορετικες τιμες ενθελπιων πανω στα διαγραμματα του καθε ψυκτικου μεσου

kostasagk 28-05-09 15:37

Παράθεση:

Αρχική Δημοσίευση από sifnos (Μήνυμα 357823)
το BTU ειναι το αγγλοσαξονικο συστημα μετρησης που εχουμε κρατησει για ποιο λογο δεν εχω καταλαβει και το χρησιμοποιουμε σε κλιματιστικες συσκευες κυριως και σπανια σε μεγαλα βιομηχανικα ψυγεια.σε ιππο μετραμε την ισχυς του συμπιεστη. στα σπλιτακια που εχουμε σπιτι μας εχουν μελετηθει να εχουν ενα ψυκτικο κυκλο ο οποιος να μπορει να παραλαβει φορτια τα οποια ειναι ισα με τοσα kW ή BTU. αυτο δε σημαινει πως μετατρεποντας το ποσο αυτο σε ιππους εχεις την ισχυς του συμπιεστη ουτε το αντιθετο. αυτο συμβαινει γιατι τα δυο διαθορετικα στοιχεια δουλευουν σε διαφορετικες τιμες ενθελπιων πανω στα διαγραμματα του καθε ψυκτικου μεσου


ακριβως οπως τα λες ειναι εχουμε μεταβη στο μετρικο και σε μερικα ειμαστε στο αγγλικο ενα απο αυτα ειναι το BTU

lion 28-05-09 21:08

Παράθεση:

Αρχική Δημοσίευση από Yannis_K (Μήνυμα 357618)
Έγινε δοκιμή στο ενυδρείο αλλά δεν δυστυχώς δεν πήγε καλά :(
Η απόδοση ήταν μέτρια με μείωση θερμοκρασίας 1,5 βαθμό χωρίς φωτιστικά με 1 σύστημα (υπολόγιζα να βάλω 2) αλλά το χειρότερο είναι ότι η ζέστη που παράγεται κάνει την παραμονή στο σαλόνι αφόρητη. Το σύστημα φτιάχτηκε με peltier 62mm στα 10V 14A , με ψύκτη scythe mugen2, hot και cold plates από χαλκό 5mm, επινικελωμένη ράβδο χαλκού 4cm X 4cm η οποία εμβαπτίστηκε στο νερό και το ενυδρείο είναι RIO240.

Τελικά θα χρησιμοποιήσω την κλασική λύση με τα ανεμιστηράκια και όταν λείπω θα αφήσω το κλιματιστικό στους 25 βαθμούς.

Θέλω να πιστεύω ότι το πρόβλημα σου είναι η κυκλοφορία του νερού γύρω από την ράβδο. Πριν 5 μέρες, είδα το θερμόμετρο στους 28+. Tα μόνα υλικά που βρήκα στο σπίτι ήταν ένα παλιό μεγάλο ανεμιστηράκι απο cpu και ένα τροφοδοτικό 6V. Έβγαλα το καπάκι από το hang-on φίλτρο που έχω, και ψιλοστήριξα το ανεμιστηράκι να χτυπάει ακριβώς πάνω από τα υλικά του φίλτρου. Σκεφτόμουν ότι αποκλείεται να κάνω δουλειά με αυτά, αλλά μετά από λίγες ώρες και μέχρι σήμερα η θερμοκρασία στο ενυδρείο είναι κολλημένη στους 26, υποθέτω και με την βοήθεια του θερμαντήρα.

(Σύντομα έρχονται και τα δικά μου peltier για να παίξω και εγώ :D)

Yannis_K 31-05-09 19:52

Παράθεση:

Αρχική Δημοσίευση από lion (Μήνυμα 357882)
Θέλω να πιστεύω ότι το πρόβλημα σου είναι η κυκλοφορία του νερού γύρω από την ράβδο. Πριν 5 μέρες, είδα το θερμόμετρο στους 28+. Tα μόνα υλικά που βρήκα στο σπίτι ήταν ένα παλιό μεγάλο ανεμιστηράκι απο cpu και ένα τροφοδοτικό 6V. Έβγαλα το καπάκι από το hang-on φίλτρο που έχω, και ψιλοστήριξα το ανεμιστηράκι να χτυπάει ακριβώς πάνω από τα υλικά του φίλτρου. Σκεφτόμουν ότι αποκλείεται να κάνω δουλειά με αυτά, αλλά μετά από λίγες ώρες και μέχρι σήμερα η θερμοκρασία στο ενυδρείο είναι κολλημένη στους 26, υποθέτω και με την βοήθεια του θερμαντήρα.

(Σύντομα έρχονται και τα δικά μου peltier για να παίξω και εγώ :D)

Η ράβδος μπήκε κοντά στο spray bar του εξωτερικού φίλτρου οπότε είχε αρκετή ροή γύρω της.
Αυτό που έκανες εσύ είναι ψύξη με εξάτμιση κάτι που είναι τελείως διαφορετικό. Πάντως ξαναλέω ότι αυτό που με απογοήτευσε είναι η δυσφορία που αισθανόμουν λόγω της ζέστης γύρω από το χώρο του ενυδρείου :(

lion 01-06-09 08:34

Παράθεση:

Αρχική Δημοσίευση από Yannis_K (Μήνυμα 358314)
Αυτό που έκανες εσύ είναι ψύξη με εξάτμιση κάτι που είναι τελείως διαφορετικό. Πάντως ξαναλέω ότι αυτό που με απογοήτευσε είναι η δυσφορία που αισθανόμουν λόγω της ζέστης γύρω από το χώρο του ενυδρείου :(

Ναι είναι τελείως διαφορετικό αλλά μου έκανε εντύπωση η απόδοσή του με ένα μικρό ανεμιστήρα και στα μισά volt. Σύντομα θα κάνω δοκιμή με ένα στοιχείο πέλτιερ στην θέση του ανεμιστήρα και θα αναφέρω αποτελέσματα.

pelly 01-07-09 21:34

Καλησπέρα.Είμαι καινούριο μέλος κ σχεδόν αρχάρια με το χόμπυ αυτό οπότε συγχωρήστε τυχόν λάθη μου.Εχω 'ενα ενυδρείο γλυκού νερού 100 λίτρων κ περυσι έχασα όλα μου σχεδόν τα ψάρια λόγω της ζέστης.Καθώς για μένα είναι πολύ δύσκολο να φτιάξω αυτά που λέτε ,γνωρίζετε να μου συστήσετε που μπορώ να βρω την καλύτερη προσφορά για ν'αγοράσω ένα chiller για το ενυδρείο μου ή έστω τι θα πρέπει να προσέξω,μάρκα ,ισχύ κτλ?ευχαριστώ!

space4711 01-07-09 22:18

Φίλε νομίζω ότι θες να βάλεις το χέρι βαθιά στην τσέπη ενώ θα μπορούσες να κάνεις τη δουλειά σου απλά με 3-4 ανεμιστηράκια για PC και στερέωση στο καπάκι. Αν σου φαίνεται δύσκολο δοκίμασε έναν κλασικό επιτραπέζιο ανεμιστήρα να φυσά πάνω στην επιφάνεια του νερού. Νομίζω ότι δεν αξίζει το έξοδο για ένα τόσο μικρό ενυδρείο. Φυσικά, τα παραπάνω που σου έγραψα ισχύουν εφόσον η θερμοκρασία δωματίου δεν ξεπερνά τους 27-28 βαθμούς. Αν ναι, τότε μάλλον δεν το γλιτώνεις το έξοδο.

PascM 01-07-09 23:35

Παράθεση:

Αρχική Δημοσίευση από pelly (Μήνυμα 363631)
Καλησπέρα.Είμαι καινούριο μέλος κ σχεδόν αρχάρια με το χόμπυ αυτό οπότε συγχωρήστε τυχόν λάθη μου.Εχω 'ενα ενυδρείο γλυκού νερού 100 λίτρων κ περυσι έχασα όλα μου σχεδόν τα ψάρια λόγω της ζέστης.Καθώς για μένα είναι πολύ δύσκολο να φτιάξω αυτά που λέτε ,γνωρίζετε να μου συστήσετε που μπορώ να βρω την καλύτερη προσφορά για ν'αγοράσω ένα chiller για το ενυδρείο μου ή έστω τι θα πρέπει να προσέξω,μάρκα ,ισχύ κτλ?ευχαριστώ!

Άνοιξε νέο thread και πες μας και τα είδη που έχεις τώρα μέσα στα 100 λίτρα για να σε βοηθήσουμε καλύτερα, είναι πιθανό να βολεύουν πολύ φθηνότερες λύσεις.

Kotsos 02-07-09 21:24

Και μια που τ' αναφέραμε, τι εγινε με τα πελτιερ???? Θα γίνει καμιά ολοκληρωμένη παρουσίαση??? Έκανε κανείς τίποτα???:D


Όλες οι ώρες είναι GMT +2. Η ώρα τώρα είναι 14:22.

Forum engine powered by : vBulletin Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright 2000-2016 Greek Aquarists Board

Page generated in 0,06533 seconds with 11 queries